Erdung/Potentialausgleich APL außen 2019

Gelöst

Guten Abend,

 

an einem meiner "Objekte" (ich möchte es mal nicht Haus nennen) wird nachträglich ein Hausanschluss gemacht. Dabei habe ich mich für den Hausanschluss APL außen entschieden. Nun meine Frage: Muss ich eine Leitung zum Potentialausgleich / Erdungskabel dafür bereitstellen? Ich finde nur widersprüchliche Informationen. Wenn ja: Welcher Querschnitt wird benötigt?

 

Viele Grüße!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Lösung
Das steht doch alles in den Unterlagen was du zu erbringen hast.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen  

Lösung
Das steht doch alles in den Unterlagen was du zu erbringen hast.

Schutzpotentialausgleichsleiter müssen
laut DIN VDE 0100 Teil 540 einen Mindestquerschnitt von nicht weniger als 6 mm² Kupfer,
16 mm² Aluminium oder 50 mm² Stahl aufweisen.