APL Beschaltung sinnvoll?

vor 9 Jahren

Guten Abend,

ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten (Neubau).

Auf dem APL (unverschlossen vom Techniker hinterlassen) sind mittlerweile 3 Anschlüsse geschaltet.

Geschaltet worden ist in der Reihenfolge:

1.) Anschluss 1: VDSL2 100 MBit mit Vectoring über einen Outdoor DSLAM von einem Drittanbieter - auf den 1. Sternvierer

2.) Anschluss 3: Vermutlich ADSL 16000 von der Telekom - auf den 2. Sternvierer

3.) Anschluss 2: Vermutlich ADSL 16000 von der Telekom - auf das 2. Adernpaar des 1. Sternvierers - warum?

 

Warum wird direkt beim 3. Anschluss eine 2. Doppelader eines Sternvierers verwendet? Sind Störungen da nicht vorprogrammiert?

Zumal ja augenscheinlich noch genug freie Leitungen da sind.

 

Im Anhang befindet sich ein Foto zur Veranschaulichung.

Hinweis

Dieser Beitrag wurde geschlossen.

Hinweis

Dieser Beitrag ist nicht mehr für Antworten oder Kommentare geöffnet und ist nicht mehr für die Mitglieder der Community sichtbar.

906

0

    • vor 9 Jahren

      1. Warum fasst du den Kasten überhaupt an?
      2. Warum sollte es da Störungen geben?

      0

      Antwort

      von

      vor 9 Jahren

      Es gibt keine Trennungsbedingungen die diese Beschaltung verbieten würden. Das Buchungssystem reserviert das Vzk automatisch anhand hinterlegter Vorgaben, wenn keine konkrete Leitung bspw. vom Vornutzer gewählt wird.

      Besteht ein konkrete Problem? Falls nein: Never change a running system. 

      Antwort

      von

      vor 9 Jahren

      Die Trennungsbedingungen waren der Hintergrund meiner Frage.

       

      Nein, es gibt kein konkretes Problem und ich werde den Teufel tun deswegen irgendetwas zu unternehmen.

      Aber mein technisches Interesse war dann doch geweckt.

    • vor 9 Jahren

      Hallo @Vectoring100,

      ich begrüße Sie in unserer Community.

      Vielen Dank für den Hinweis. Handelt es sich bei dem APL tatsächlich um einen abschließbaren APL oder wird der Deckel mit einer Schraube fixiert? Befindet sich der APL im Außenbereich oder im inneren des Hauses?

      Bezüglich der Beschaltung stimme ich @Malte H. zu. Die Schaltdaten werden systemseitig generiert und dem Servicetechniker zur Verfügung gestellt. Der Techniker hält sich idealerweise an die vorgegebenen Angaben, da es andernfalls zur falschen Dokumentation in unseren Systemen führt.

      Viele Grüße
      Erdogan T.

      0

      Antwort

      von

      vor 9 Jahren

      @Vectoring100
      vielen Dank für Ihre Antwort. Haben Sie die Möglichkeit, die Schrauben reinzudrehen?
      Das wäre ganz nett von Ihnen.;)

      Antwort

      von

      vor 9 Jahren

      Kein Problem, wird erledigt. Zwinkernd

      Antwort

      von

      vor 9 Jahren

      Guten Abend @Vectoring100,

      super. Vielen lieben Dank dafür. Sollten dies aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, melden Sie sich gerne wieder. Ich werde dann einen Servicetechniker beauftragen. Zwinkernd

      Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.

      Grüße
      Erdogan T.

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    Gelöst

    in  

    420

    0

    1

    vor 4 Jahren

    in  

    219

    0

    2

    vor 3 Jahren

    1010

    0

    5