Garagentorsteuerung: ein Lösungsvorschlag

8 years ago

Was lange währt, wird (hoffentlich) endlich gut.Fröhlich Leider ist die Entwicklungsabteilung von Qivicon/Telekom (noch) nicht willens, uns eine vernünftige Garagentorsteuerung anzubieten. Geradezu unverschämt und dreist wirkt in diesem Zusammenhang das Werbevideo, in dem ein (un)glücklicher Kunde ein Garagentor öffnet und schließt.unzufrieden

 

Voraussetzungen ..

Der Torantrieb setzt sich in Bewegung, wenn zwei Kontakte kurzgeschlossen werden. Das sollte übrigens für die meisten Tore zutreffen.

 

Zubehör ..

Ein Rollladenaktor steuert ein Relais für 230V, das als sog. Schließer arbeitet. Ein Tür-/Fensterkontakt wird zur Überprüfung des Torstatus' eingesetzt.

 

Schaltung ..

Beide Ausgänge des Rollladenaktors für Hoch- und Runterfahren  werden mit dem Relais (Kontakt A1, an A2 kommt der Nullleiter) verbunden. Die beiden geschalteten Kontakte (13/14) des Relais' werden mit dem den Anschlüssen des Torantriebs verbunden, an denen der Tastimpuls signalisiert werden muss.

 

Konfiguration ..

In der Konfiguration des Rollladenaktors werden die Laufzeiten für das Öffenen bzw. Schließen auf ca. eine Sekunden eingestellt. Darüber hinaus muss die Anzahl der Fahrten, nach denen eine Kalibrierungsfahrt erfolgt (siehe: neu kalibrieren nach ..) auf "0" eingestellt werden.

 

Funktionsweise ..

Drückt man auf AB, wird für eine Sekunde das Relais geschlossen; bei einem Druck auf AUF ebenso. Hierdurch wird der Torantrieb in Bewegung gesetzt und das Tor öffnet bzw. schließt je nach Zustand, in dem es sich befand.

 

Bedienung/Kontrolle ..

Geht man jetzt diszipliniert zu Werke und drückt nur bei geschlossenem Tor auf AUF und nur bei geöffnetem Tor auf AB, so zeigt das Rollladensymbol in der Smarthome App das Tor in der richtigen Stellung. Ist der Status des Tores unbekannt, kann man in der Fernbedienung der Smarthome App den Zustand einsehen.

Sollte durch falsche Reihenfolge beim Drücken auf AUF/AB oder Bedienung des Torantriebs über eine andere Quelle die Anzeige in der App falsch sein, kann mit einem Druck auf die eigentlich falsche Taste (AUF/AB) dies (sogar aus der Ferne) korrigieren.

Automatisierungen mittels Situationen ..

Um das Tor zu öffnen und zu schließen wird eine manuelle Situation definiert, die bei ihrer Aktivierung das Tor öffnet und bei ihrem Beenden es wieder schließt. Hierzu muss man in der Konfiguration der Situation in der Option ENDE den Schaltzustand geschlossen aktivieren.

Für vergessliche Leute dient die folgende Situation, welche zeit- und sensorgesteuert (Helligkeitssensor und Tür-/Fensterkontakt) konfiguriert wird.

WENN Sonnenuntergang < Zeit UND Helligkeit < Sollwert UND Tor offen DANN Tor schließen.

 

Bilder ..

Die ersten beiden Bilder zeigen in der Fernbedienung die Symbole, wie sie in der Garagentorsteuerung verwendet werden. das letzte Bild zeigt die definierten Situationen. Bild 3 zeigt das von mir verwendete Relais.

 

Verweise ..

Im Qivicon-Forum und auch in der Telekom hilft Community sind Threads zu finden, die beim Erstellen dieser Lösung entstanden sind.

Garagentor_1.JPG

Garagentor_2.JPG

Garagentor_4.JPG

Garagentor_3.JPG

Note

This post has been closed.

Note

This post is no longer open for answers or comments and is no longer visible to community members.

2070

0

  • 8 years ago

    Hallo @legro,

    vielen Dank für diesen spannenden Lösungsvorschlag. Da wir derzeit tatsächlich noch keine Garagensteuerung im Portfolio haben, ist dieser Beitrag sicher ein sehr guter und hilfreicher Workaround. Fröhlich

    Beste Grüße
    Thorsten Sch.

    0

    Answer

    from

    6 years ago

    Versuch mal bitte statt Dauer unter DANN eine Verzögerung unter DANACH.

    Answer

    from

    6 years ago

    _Ammersee

    .. das Problem müsste bei dir doch auch auftreten, sobald jemand das Tor händisch nach der bei dir in der Nacht konfigurierten Zeit schließt?

    .. das Problem müsste bei dir doch auch auftreten, sobald jemand das Tor händisch nach der bei dir in der Nacht konfigurierten Zeit schließt?

    _Ammersee

    .. das Problem müsste bei dir doch auch auftreten, sobald jemand das Tor händisch nach der bei dir in der Nacht konfigurierten Zeit schließt?


    Genau so steht's auch in meiner von dir verlinkten Anleitung. Wenn man außerhab des Qivicon-System eine Steuerung des Tores vornimmt, wird die Anzeige und das Verhalten inkonsitent. Daher ja auch meine beiden obigen Anregungen für die Entwicklungsabteilung, hier für mögliche Abhilfen zu sorgen.

     

    Auch ich habe diese Bewegungsmelder im Einsatz und ich sehe diese für den von dir vorgesehenen Einsatz als ungeeignet an. Ich wüsste auch nicht, wie man dein Vorhaben damit sinnvoll realisieren könnte. Das geben die m.E. einfach nicht her.

     

    Die vorgeschlagenen Lösung funktioniert nur, wenn man diszipliniert zu Werke geht - man muss sozusagen für das System mitdenken; ansonsten Gerät das System in kürzester Zeit durcheinander.

     

    Aber wenn du dich einmal mit den eingeschränkten Möglichkeiten angefreundet hast, macht die Sache richtig Spaß. Ein Beispiel  ..

     

    Wenn wir unterwegs sind und ein Postbote klingelt, um ein Paket abzugeben, so können wir ihn bitten, dieses in der Garage abzulegen. Zur Absicherung solcher Vorgänge, haben wir Kameras von Mobotix (T25, D16B) im Einsatz, die uns nicht nur die Haustüre sondern auch die Bereiche um dieser herum und auch den Einblick auf und in unsere Garage ermöglichen. Was will man mehr.

     

    Mobotix.jpg

    Answer

    from

    6 years ago

    Thorsten Sch.

    .. Da wir derzeit tatsächlich noch keine Garagensteuerung im Portfolio haben, ist dieser Beitrag sicher ein sehr guter und hilfreicher Workaround. ..

    .. Da wir derzeit tatsächlich noch keine Garagensteuerung im Portfolio haben, ist dieser Beitrag sicher ein sehr guter und hilfreicher Workaround. Fröhlich
    ..
    Thorsten Sch.
    .. Da wir derzeit tatsächlich noch keine Garagensteuerung im Portfolio haben, ist dieser Beitrag sicher ein sehr guter und hilfreicher Workaround. Fröhlich
    ..

    Da ihr immer noch keine Garagentorsteuerung in Qivicon realisiert habt, gedachte ich meinen Vorschlag einer Garagentorsteuerung mittels der neuen Möglichkeiten in der Version 5.3 eurer neuen App mittels Szenen und Regeln aufzuwerten. Da habe ich leider die Rechnung ohne die Entwicklungsabteilung gemacht.Traurig

     

    @CobraCane  Leider kann dein obiger Vorschlag nicht zur Lösung beitragen, wie du hier nachlesen kannst. Die Verzögerung in der DANACH-Sektion kann ich, so wie sie nunmal implementiert ist, nicht sinnvoll einsetzen, da  lediglich die Einschaltdauer der in der DANACH-Sektion geschalteten Geräte hiermit gesteuert wird. Man hat schlicht und einfach bloß an irgendwelche Beleuchtungssteuerungen gedacht.

     

    Wenn die Entwicklungsabteilung uns beide doch endlich erhören würde und die Zustände von Aktoren, Sensoren, .. ganz allgemein bereitstellen würden, um sie zur Steuerung in Szenen und Regeln verwenden zu können.

     

    sinnlose Regeln?

     

    Nach einigen Anlaufschwierigkeiten und nach dem letzten Update hatte ich die Hoffnung, dass die Entwickler doch noch eine sinnvolle Steuerungslogik implementiert hätten. Leider weit gefehlt.

     

    Man hat offenbar bloß den Geschmack der Mehrheit zutreffen gesucht und eine in der Tat komfortable Steuerung für Beleuchtungszwecke etabliert. Alles Andere, was rechts und links davon möglich gewesen wäre, hat man tunlichst ausgeklammert.

     

    So funktioniert die im Folgenden vorgestellte Regel nur, wenn mal wieder das System klemmt. Dabei ist sie eigentlich ganz einfach gestrickt: Ist das Garagentor zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geöffnet, so soll eine Nachricht verschickt werden, dass es in zehn Minuten geschlossen wird; nach Ablauf dieser Zeit wird das Tor geschlossen und man wird in einer weiteren Meldung darüber informiert.

     

    GaragentorNachtsSchließen.jpg

    trauriges Fazit ..

     

    Da entwickeln unsere Vorfahren phantastische Theorien und Strategien - hier allen voran George Boole - um sinnvolle Lösungen durch mathematische und logische Verknüpfungen zu ermöglichen, und was machen die Entwickler heutzutage? Sie gehen hin und kastrieren deren Möglichkeiten, um den Geschmack der Masse zu treffen: Man hatte offenbar den speziellen Fall einer Beleuchtungssteuerung im Blickfeld und vergaß mehr oder weniger alles Andere. Es gilt offenbar in unserer Gesellschaft ein Erhaltungssatz: Quantität x Qualität = const.

     

    Dabei wäre es mit den heutzutage zur Verfügung stehenden, üblichen Kontroll- und Befehlsstrukturen ein Leichtes gewesen, nicht nur die - ohne Wenn und Aber gute - Lösung für Beleuchtungszwecke, sondern auch obige Regel realisieren zu können: WENN .. DANN .. SONST .. in Verbindung mit TIMERn hätten die Lösungen geliefert.

     

    Hier sollte endlich ein Umdenken stattfinden. Statt jene unter den Kunden, die auch ohne digitale Agenda 4.0 bereits informationstechnische Grundlagen beherrschen, zu verwirren, sollte man diese einzubinden suchen. Die Lösungen, welche ambitionierte Kunden entwickeln könn(t)en, wären statt Ursachen für Kritik eine Bereicherung für Qivicon. Um die unbedarfteren Gemüter vor sich selbst zu schützen, sollte man einen Expertenmodus implementieren, der die hierzu notwendigen optionalen Steuerungsbefehle zugänglich macht. Damit jedoch am Ende alle in den Genuß von diesen Erweiterungen kommen können, sollte es möglich sein, diese Lösungen als Makros zu realisieren. Ein in den Anfängen bescheidener Satz an Kontrollstrukturen und Befehlen bereitzustellen, sollte dem Entwicklerteam gewiss möglich sein.